Zasilacz buforowy Ropam PSR-ECO-5012-RS
Opis
Zasilacz buforowy AC/DC. Inteligentny, buforowy i nadzorowany zasilacz DC do central alarmowych OptimaGSM i NeoGSMFunkcje i parametry zasilacza AC/DC, blok przetwarzania energii.
wysoka sprawność energetyczna, typowo 88% w pełnym zakresie pracy (zakres 88%-91%)
podwyższona separacja galwaniczna PRI/SEC: 3,5kV (inne zasilacze typowo: 1,5kV)
moc wyjściowa 50W dostępna w pełnym w zakresie warunków II klasy środowiskowej
moc całkowita 65W, zasilacz zbilansowany prądowo wewnętrznie
wersje w napięciem wyjściowym 12VDC, zasilacz bezprzerwowego napięcia z niskim poziomem szumów i tętnień
regulacja napięcia wyjściowego w trybie pracy jako zasilacz DC
elektroniczne i autonomiczne zabezpieczenia z automatycznym powrotem: przeciążeniowe OCP, przeciwzwarciowe SCP, temperaturowe OHP, nadnapięciowe OVP, podnapięciowe UVP
wysokiej jakości elementów mocy i kondensatory
pasywne chłodzenie i niska emisja cieplna
testowanie 100% zasilaczy pod pełnym obciążeniem nominalnym
technologia automatycznego montażu SMT oraz THT w ramach dostępnej bazy materiałowej
wysoka odporność EMC i ESD dla klasy urządzeń przemysłowych a niska emisja jak dla urządzeń domowych
II klasa ochronności, bez obwodu PE
obudowa modułowa DIN 6M (ABS, UL94 V0) oraz dedykowane obudowy naścienne i hermetyczne.
Funkcje i parametry obwodu ładowarki akumulatora.
ładowanie akumulatora dwufazowe: stało-prądowe i stało-napięciowe.
auto-kompensacji napięcia ładowania z wykorzystaniem czujnika temp. kompensacja temperaturowa +/- 3,3 [mV/°C/ogniwo] względem temperatury projektowej 20 °C.
elektroniczne i autonomiczne zabezpieczenia: przeciążeniowe OCP, przeciwzwarciowe SCP, podnapięciowe UVP i odwrotną polaryzacją akumulatora (RPP).
dynamiczny test i diagnostyka akumulatora przy pracy z obciążeniem
funkcja ochrony przed przeładowaniem uszkodzonego akumulatora: zaawansowany algorytm pomiaru wprowadzonego ładunku, jeżeli Qbat>Qmax a brak trybu stało napięciowego ładowania to zasilacz wyłączy ładowanie, wystawi status awarii ale pozostawi akumulator jako źródło zasilania awaryjnego.
obsługa akumulatorów 12V ołowiowo-kwasowych (SLA lub AGM).
Status pracy zasilacza (nadzór) i komunikacja systemowa.
konstrukcja i funkcje zgodne z PN-EN 50131-6, stopień 1, 2 lub 3, zasilacz typ A
mikroprocesorowa diagnostyka i kontrola pracy zasilacza
pomiar podstawowych parametrów zasilacza: napięcia, prądy, temperatura
testowanie i kalibracja 100% zasilaczy w procesie produkcji
wyjścia techniczne do raportowania stanu: stan AC, stan akumulatora oraz pozostałe awarie
magistrala EIA-485 w dwóch wersjach protokołu komunikacji: -RN:RopamNET
nadzór i komunikacja z systemami: OptimaGSM, NeoGSM, NEO
optyczna sygnalizacja stanu pracy zasilacza z informacją o stanie zasilania i awariach (kody)
lokalna (zworki) lub zdalna (EIA-485) konfiguracja funkcji zasilacza